Bảo trì kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy

Nội dung bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy - máy bơm chữa cháy

Hangphu >>> Máy bơm giếng sâu

1. Bảo trì hệ thống báo cháy tự động

Nội dung bảo trì

- Bảo dưỡng cáp cảm biến nhiệt độ và ống bảo vệ đường dây cho từng đường tín hiệu.

- kiểm tra các chức năng cơ bản của bộ điều khiển. Bao gồm bộ điều khiển phát động, màn hình LCD. Nguồn điện chính và đề phòng, hiển thị và chuyển mạch, âm thanh, in ấn, đồng hồ, ghi hộp đen, v.v.

- soát các chức năng chấm công, báo cháy, báo sự cố của bộ điều khiển.

soát báo động bằng máy dò bao gồm kiểm tra tuốt tuột các loại máy dò như khói và nhiệt độ.

- soát báo động của nút báo động bằng tay.

- Bộ điều khiển được rà hàng tháng.

- Các thiết bị dò tìm tại chỗ và các nút báo động bằng tay được rà soát hàng quý và các đợt kiểm tra đầu tiên và chung cuộc là hàng năm. Phần còn lại chiếm 10% tổng số lần kiểm tra ngẫu nhiên và sẽ không được lặp lại.

2. Bảo trì hệ thống họng nước chữa cháy

Nội dung bảo trì

- thẩm tra hình thức bên ngoài. thẩm tra đường cấp nước cho các họng nước trong nhà và ngoài trời. rà soát xem két nước chữa cháy, két nước, ổn áp, vòi chữa cháy và trụ cứu hỏa, trụ cứu hỏa, máy bơm chữa cháy và các van mạng đường ống khác có bình thường không.

- Bắt đầu thử chức năng của máy bơm chữa cháy. phát động máy bơm chữa cháy trên nút điều khiển của phòng bơm, trọng tâm chữa cháy. Các trụ cứu hỏa tại chỗ thẩm tra tình trạng kích hoạt của máy bơm chữa cháy.

- Mô phỏng thể nghiệm phun nước thực tế. Kết nối vòi phun nước, chuẩn bị, bắt đầu thể nghiệm, kiểm tra áp lực nước xem có rò rỉ không.

thẩm tra hàng quý. Các nút vòi chữa cháy được thí nghiệm lần đầu tiên và lần cuối hàng năm, các lần thể nghiệm lấy mẫu khác chiếm 20% tổng số nút và sẽ không được lặp lại.


Bomchuachay >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...g-kaiquan-1522

3. Bảo trì hệ thống tưới phun mưa tự động

Nội dung bảo trì

- Khám thị lực. rà môi trường làm việc của buồng đặt máy bơm chữa cháy và máy bơm phun nước, máy bơm phun nước, ổn áp, tủ điện điều khiển, van báo động ướt, vòi phun nước, bộ chuyển đổi máy bơm nước và các công cụ chứa nước còn tốt không?

- thẩm tra chức năng. khởi động các máy bơm phun nước và phun nước trong tủ điều khiển và trọng điểm chữa cháy, song song thẩm tra chức năng đóng cắt của máy bơm chính và máy bơm đề phòng. Sử dụng van thẩm tra xả nước của van báo động để thẩm tra hoạt động của công tắc áp suất và báo động thủy lực. dùng thiết bị xả nước đầu cuối để xả nước và xác minh chỉ báo lưu lượng nước, chức năng van báo động ướt và chức năng phát động máy bơm tự động.

Thanh tra mỗi quý một lần, thanh tra cuối năm và thanh tra cuối năm, còn lại thanh tra tình cờ chiếm 20% tổng số, không phải thanh tra lại.

4. Bảo trì hệ thống báo cháy máy bơm

Nội dung bảo trì

- thẩm tra các chức năng phát lại và chuyển tiếp tín hiệu nguy cấp. Phát lại bao gồm phát qua micrô, băng từ, CD, v.v. để soát độ lớn của âm thanh. Chức năng chuyển mạch đề cập đến việc mỗi khu vực có thể được chuyển đổi bình thường hay không.

- rà chức năng nghe gọi của điện thoại chữa cháy. Điều này bao gồm rà điện thoại nhất quyết và giắc cắm điện thoại.

Hàng quý, quơ các bài soát đầu tiên và chung cục của mỗi năm được rà, và 10% bài rà soát tình cờ còn lại sẽ không được lặp lại.

5. Bảo trì hệ thống ngăn khói, thoát khí và thông gió

Nội dung bảo trì

- khởi động bằng điện và bằng tay của van xả.

- phát động và dừng máy hút khói.

- Tính nguyên vẹn của ống xả.

- Hủy kích hoạt máy điều hòa không khí và quạt mới.

Van xả áp được thử nghiệm lần trước hết hai tháng một lần và lần thử nghiệm rút cục hàng năm, và 20% còn lại của tổng số lần thử nghiệm không được lặp lại.

6. Bảo dưỡng cửa cuốn chống cháy

Nội dung bảo trì

- rà chi tiết và vận hành thử các mạch phản hồi tín hiệu của cửa cuốn chống cháy và các thiết bị điều khiển từ xa trong các cơ sở PCCC.

- rà soát liên kết báo động, chức năng điều khiển dừng khởi động giảm dần bằng tay, chức năng dừng khởi động điều khiển trọng điểm chữa cháy và chức năng tín hiệu phản hồi.

Việc soát ban đầu và rà soát lần cuối các cửa chớp được thực hành hai tháng một lần, hai tháng một lần, các lần soát ngẫu nhiên khác chiếm 20% tổng số và không được lặp lại.

Nhận xét: Để biết cụ thể về kế hoạch bảo trì và bố trí công việc hàng tháng của bên B, vui lòng tham khảo kế hoạch sau

7. Đề án kỹ thuật bảo trì hệ thống máy bơm chữa cháy - phòng cháy chữa cháy

trước nhất). thẩm tra chức năng tiêu chuẩn

- Thử lửa của các đầu báo khác nhau.

rà khói và nhiệt để xác nhận tín hiệu báo động bình thường và hiển thị.

- rà các cảnh báo lỗi máy dò khác nhau.

Tháo máy dò, xác nhận tín hiệu cảnh báo lỗi và hiển thị bình thường

Hangphu >>> may bom tha chim

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM

Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202